要求:““52.XDIAG”激活扩展诊断”参数已设置为“On1”、“On2”或“On3”。
可能的设置:·OFF·On用途:现场设备外壳内部的当前温度由电路板上的传感器记录。此参数可用于激活对外壳内部下限温度的持续监视。监视分三步执行。要激活监视,将参数设置为“On”。将显示子参数。适当设置子参数。在诊断值“31.TMIN - 最低温度”/“32.TMAX - 最高温度”中显示值。如果当前值低于三个阈值之一,山武定位器 触发消息。出厂设置:OFFH1.TUNIT - 温度单位可能的设置:°C°F用途:此子参数可用于设置温度单位“°C”或“°F”。选定的温度单位随即也将应用于其他所有基于温度的参数。出厂设置:°C

H2.LEVL1 - 阈值 1调整范围:-40.0C ... 90.0C -40.0F ... 194.0F用途:此子参数可用于设置阈值 1 的温度。如果当前外壳内部温度低于阈值 1,山武定位器将触发阈值 1 消息。仅在未同时超过阈值 2 或 3 时才会输出此消息。“XDIAG”参数中介绍了激活和显示此消息的过程。出厂设置:-25.0C

H3.LEVL2 - 阈值 2调整范围:-40.0C ... 90.0C -40.0F ... 194.0F用途:此子参数可用于设置阈值 2 的温度。如果当前外壳内部温度低于阈值 2,山武定位器将触发阈值 2 消息。仅在未同时超过阈值 3 时才会输出此消息。“XDIAG”参数中介绍了激活和显示此消息的过程。
出厂设置:-30.0C

H4.LEVL3 - 阈值 3调整范围:-40.0C ... 90.0C-40.0F ... 194.0F用途:此子参数可用于设置阈值 3 的温度。如果当前外壳内部温度低于阈值 3,山武定位器将触发阈值 3 消息。“XDIAG”参数中介绍了激活和显示此消息的过程。出厂设置:-40.0C。
山武定位器www.azbil-positioner.com ABB定位器www.chinaabb-positioner.com
头像被屏蔽

0

主题

588

回帖

2352

积分

禁止发言

积分
2352

终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖特殊贡献奖

发表于 2019-1-21 05:54 | 显示全部楼层
[fly]监视温度下限,值得学习。[/fly]
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright ©2011-2024 NTpcb.com All Right Reserved.  Powered by Discuz! (NTpcb)

本站信息均由会员发表,不代表NTpcb立场,如侵犯了您的权利请举报投诉

本站所有资料仅限参考学习交流,PCB原理图源码等所有资料不保证准确没问题,请不要用作生产。否则后果自负。

闽公网安备35062302000276号 | 闽ICP备2024076463号-1 | 论坛技术支持QQ群171867948 | 论坛问题,充值问题请联系QQ1308068381

平平安安
TOP
快速回复 返回顶部 返回列表